Штурман Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 ...В идеале хочу генератор, который бы сам включался, если центральный свет пропадает. Это на случай, если никого нет дома, котел кочегарит, свет отрубили, а генератор завести некому. Знаю есть такие генераторы... Но цены на них мама - не горюй! Но очень хочется. Вообще-то, встроенным блоком АВР (автоматический ввод резерва) комплектуются генераторы более высокой мощности, чем 2 - 2,5 кВт. А так можно купить отдельно АВР в Электроцентре на Московском (бывшая Светотехника), в Мегаполисах и т.д. Цена не заоблачная. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey S. Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Ну, еще 500 баксов сверху.... Оно все по-отдельности не особенно... Потом, как посчитаешь... Чувствуешь, что где-то тебя надурили.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штурман Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 ... Сам включался и отключался - это автоматика. Про нее и писал, что это просто пипец, как дорого и не целесообразно при редких отключениях... А вот насосы твои, чем запитать... ХЗ... Есть, конечно бесперебойники аккумуляторные... Но тут ничего не подскажу. Ничего сложного в автоматике нет, насосы запитывать от того же генератора, что и котел, просто надо мощность пересчитать, может 2,5 кВт недостаточно будет, стабилизаторы необходимы только для запитки платы управления котла (есть встроенные, правда, опция), а так однофазного стабилизатора на 0,5 кВА хватит за глаза (~1500 руб).И еще, с АВРом погорячился - цена действительно "недетская", около 17 тыр, генератор тоже должен иметь электостартер, аккумулятор и еще много чего, цена выползет за полтинник. Аккумуляторный бесперебойник стоит тоже как космический корабль и те же аккумуляторы (одним не обойдешься). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 А вот насосы твои, чем запитать... ХЗ... Есть, конечно бесперебойники аккумуляторные... Но тут ничего не подскажу. А с ними то что не так? В чем сложность их подключения!? Я ведь на 99,9% покупаю сей девайс именно из-за них. Что бы не "взлететь на воздух" по причине их остановки и закипания котла.. Обычные насосы малого давления 2 штуки, которые ставятся в линию в систему отопления. Первый - гоняет воду по батареям. Второй по контуру теплого пола. Электрические, не помню на сколько ватт, но там фигня сущая... Может ват по 200 -250 каждый. Подключаются к сети в розетку. Фсе! Вот утром раскочегарил котел до рабочей температуры и уехал на работу, дома никого... И сижу как на иголках... Что там происходит? Хз... У нас же СНТ! За пол года свет отключали раза три на несколько часов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chan Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 В природе есть автоматические клапаны сброса давления. А вот как при этом охладить котел, не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Штурман, у меня твердотоплевный котел. Там нет ни черта никакой автоматики вообще, кроме механической регулировки подачи воздуха в топку.. Моему котлу наличие напряжение в сети абсолютно по барабану. Речь идет о том, что бы насосы, которые прокачивают горячую воду по системе отопления имели аварийный источник питания. И в случае отключения центральной сети, моментально запитывались от резервной системы, тем самым не дав котлу закипеть и шарахнуть! Вот в чем весь сыр-бор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 В природе есть автоматические клапаны сброса давления. А вот как при этом охладить котел, не знаю. В случае с ТТ котлами только один. Полностью перекрываем доступ кислорода, и выгребаем раскаленные угли на фиг из топки! Ну или второй вариант, хватаем деньги и документы и бежим на улицу метров за триста (туда осколки не долетят) с криками спасайся кто может! Ща рванет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chan Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Ну не так все плохо. И не перекрывай никогда воздух, пока в топке что-то горит (тлеет), сначала туши. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Ну не так все плохо. И не перекрывай никогда воздух, пока в топке что-то горит (тлеет), сначала туши. Тушить чем!? Водой штоле? Он тогда "шарахнет" еще быстрее, там же теплообменник чугунный! Лопнет как здрасти тут же, если на него водицы плеснуть холодной! И почему воздух то не перекрывать!? Наоборот надо же "задушить" котел! Изменено 15 ноября, 2012 пользователем Юран Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey S. Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Я не знаю какие моторы используются в этих насосах... Может и ничего особенного, а может они требовательны к фазировке и форме синусоиды... Ну, вот например, у меня в машине есть 220 вольт переменки на 1000 Вт - китайский 30 USD, от него отлично работают от паяльника до турбинки и дрели... а вот насос в котле от него не завелся и все... Тоже пытался. Марку насоса хотя бы дай! Т.е. может обычный компьютерный бесперебойник справится, а может нет... У меня, по-моему, б/у без аккума где-то валялся... Надо будет - обсудим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chan Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Тушить чем!? Водой штоле? Он тогда "шарахнет" еще быстрее, там же теплообменник чугунный! Лопнет как здрасти тут же, если на него водицы плеснуть холодной! И почему воздух то не перекрывать!? Наоборот надо же "задушить" котел! Вынимай все, что горит в металлическое ведро и все. Воздух не перекрывай, потом быстрее остынет. Если перекроешь воздух процессе горения, есть шанс хапнуть СО, т.е. угареть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Во млин проблема.. Жесть! Ну не кочегара же нанимать на полный рабочий день в самом деле!? Выход точно должен быть.. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем Юран Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штурман Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Штурман, у меня твердотоплевный котел. Там нет ни черта никакой автоматики вообще, кроме механической регулировки подачи воздуха в топку.. Моему котлу наличие напряжение в сети абсолютно по барабану. Речь идет о том, что бы насосы, которые прокачивают горячую воду по системе отопления имели аварийный источник питания. И в случае отключения центральной сети, моментально запитывались от резервной системы, тем самым не дав котлу закипеть и шарахнуть! Вот в чем весь сыр-бор. Все понял, тут 2 выхода:1. Ставить генератор. 2. Систему отопления переделать, чтобы была без принудительной циркуляции (с верхней разводкой). Есть еще третий - залить в систему теплоноситель с высокой температурой кипения (термомасло. например), но это уже другая история. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Все понял, тут 2 выхода: 1. Ставить генератор. 2. Систему отопления переделать, чтобы была без принудительной циркуляции (с верхней разводкой). Есть еще третий - залить в систему теплоноситель с высокой температурой кипения (термомасло. например), но это уже другая история. 1- Да, и это единственное.2- Нет, система собрана и работает уже. Переделывать нецелесообразно. 3- Эта действительно "другая история" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chan Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 ... Есть еще третий - залить в систему теплоноситель с высокой температурой кипения (термомасло. например), но это уже другая история. Дешевле автоматику поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Дешевле автоматику поставить. Да, но как выяснилось генераторы с автоматическим запуском начинаются только от 4-ех-5-ти киловатт и выше.. А там цена огого... Да и не нужен мне такой мощный... Буду брать с "дергалкой" на 2-2,5 киловатта. А вот как решить проблему жизнеобеспечения системы в отсутствии людей в доме в этом случае? Вот это - задача! Тешу себя только тем, что у меня в системе много подрывных клапанов стоит, плюс группа безопасности, плюс в общей системе у меня бойлер на 140 литров (подключен к котлу), плюс расширительный бак хорошего объема, по этому объем воды в системе у меня не слабый. Его вскипятить не так то и просто... Плюс я полагаю хоть какая то естественная циркуляция воды все же есть в системе, даже если насосы вырубятся... Теплосъем с батарей и пола идет.. Вода в них по любому остывает, горячая водичка так, или иначе будет давить... А значит и естественная циркуляция будет! Хотя бы незначительная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штурман Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 ... А вот как решить проблему жизнеобеспечения системы в отсутствии людей в доме в этом случае? Вот это - задача! Тешу себя только тем, что у меня в системе много подрывных клапанов стоит, плюс группа безопасности, плюс в общей системе у меня бойлер на 140 литров (подключен к котлу), плюс расширительный бак хорошего объема, по этому объем воды в системе у меня не слабый. Его вскипятить не так то и просто... Плюс я полагаю хоть какая то естественная циркуляция воды все же есть в системе, даже если насосы вырубятся... Теплосъем с батарей и пола идет.. Вода в них по любому остывает, горячая водичка так, или иначе будет давить... А значит и естественная циркуляция будет! Хотя бы незначительная... В выходной, берешь пивка (или чего покрепче), загружаешь свой твердотопливный котел под завязку, разводишь огонь, выключаешь насосы и, под личным неусыпным контролем начинаешь эксперимент: через какое время вода закипит, и закипит ли вообще, как только закипит, или почувствуешь что-то неладное, включай насос и все. После этого будешь знать наверняка, что и как, и не сидеть на иголках в течение рабочего дня. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Я уже подумал об этом... Грядущая суббота - день "Ч" Если со стороны Гурьвска увидите в субботу поднимающийся "гриб" и услышите характерный хлопок, вы уже знаете природу этого явления. Успокойте окружающих, скажите, что это Юран эксперименты с котлом проводит, точнее на том момент уже (проводил) 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а777 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Мне, когда монтировали котел и насос, сказали,что можно поставить аккамулятор для резерва, на пару часов его должно хватить. Не поставил, но у меня котел затухает, если света нет. Узнай про аккамуляторы, может хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Если в доме есть смотрящий и предполагается в скором времени запустить циркуляцию в системе, то как вариант топку не чистить а забросать углём температура гасится на ура. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮРИЙ.М Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 " Ну, вот например, у меня в машине есть 220 вольт переменки на 1000 Вт - китайский 30 USD" Вот что тебе надо, к этому аккумулятор 190 а/ч и хороший зарядник. насосы твои ватт по 250 не больше, должно потянуть. Как соединить всё это - разберёшься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chan Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 ... Если со стороны Гурьвска увидите в субботу поднимающийся "гриб" и услышите характерный хлопок... Юра, может тебе графитовые стержни помогут? Уверен, что котел на дровах? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юран Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Юра, может тебе графитовые стержни помогут? Уверен, что котел на дровах? Больше угольный, дровами тоже можно, но КПД сильно страдает. На дровах тяжело вывести на рабочую мощность. Времени уходит в разы больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey S. Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 " Ну, вот например, у меня в машине есть 220 вольт переменки на 1000 Вт - китайский 30 USD" Вот что тебе надо, к этому аккумулятор 190 а/ч и хороший зарядник. насосы твои ватт по 250 не больше, должно потянуть. Как соединить всё это - разберёшься. Перед уходом отключил сеть, 190А/ч - это включил и ушел... пришел - подключил сеть. Самый простой и бюджетный вариант. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chan Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Больше угольный, дровами тоже можно, но КПД сильно страдает. На дровах тяжело вывести на рабочую мощность. Времени уходит в разы больше. Я про характерный хлопок и гриб. Уверен? Точно? Может все же система аварийной остановки ядерного реакции? Графитовые стержни рулят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться